Минимальное расстояние между спринклерными оросителями

Спринклеры обеспечивают надежную защиту помещения от возгорания. Они срабатывают автоматически, предотвращая распространение пламени. Однако эффективность работы системы во многом зависит от размещения устройств. Их местоположение влияет на орошение площади на каждом участке помещения. Требования, касающиеся минимального расстояния между спринклерными оросителями, закреплены законодательно. В процессе монтажа системы необходимо учесть нормы, отраженные в нем. Несоблюдение установленных правил может стать причиной вменения санкций.

Автоматические системы пожаротушения

Какое расстояние должно быть между оросителями по закону?

Определять расстояние между элементами системы нужно, учитывая группу, в состав которой входит помещение. Объект включают в нее, принимая во внимание Приложение Б СП 485.1311500.2020. Максимальное расстояние между оросителями составляет 3-3,5 м. Создавая установку пожаротушения, также необходимо принимать во внимание:

  • расход воды в системе, используемой для пожаротушения;
  • интенсивность орошения рассматриваемой площади;
  • продолжительность подачи пожаротушащей жидкости.

Минимальное значение показателя в рассматриваемом нормативе также приводится. Оно должно составлять 1,5 м по горизонтали. Соответствующее положение закреплено в п. 6.2.21. Однако размещать спринклерные оросители вплотную друг к другу нецелесообразно. Подобный подход создает дополнительную нагрузку на систему, увеличивает расходы в процессе монтажа и обслуживания. В результате выгодность использования такой системы снижается.

Оптимальное расстояние

Проектируя систему пожаротушения, пользователь может использовать как максимальные, так и минимальные расстояния для размещения спринклерных оросителей. Однако выполнение подобной процедуры нецелесообразно. Чем ближе устройства расположены друг к другу, тем больше их требуется для защиты рассматриваемой площади. Это увеличивает расход воды. Размещать спринклеры слишком далеко также не следует. Подобный подход снижает степень защиты. Важно подобрать оптимальное расстояние. Оно составляет 2,5-3 м в зависимости от группы помещения, в состав которой входит защищаемый объект.

Под площадками и воздуховодами необходимо устанавливать дополнительные оросители. Однако это не дает права повышать общее расстояние между основными элементами. Но рассматриваемый подход влияет на количество устройств и расход АУП.

Подробнее ознакомиться с элементами пожарных сичтем можно на сайте компании «Огнеборец» https://www.ogneborets.com/