[:ru]ЧТО ТАКОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕРЕДАЧИ И КАК ОНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ[:]

[:ru] Основная задача переключателя передачи — перераспределить питание от сети к резервному источнику питания. Система панели управления переключателем — это то, что делает устройство автоматическим по своей природе. Сбои электропитания могут быть немедленно обнаружены с помощью автоматического переключателя (ATS), и переход на мощность генератора от электросети плавный. Устройство прогрузки автовыключателей УПА-6 используют для осуществления проверки работоспособности, снятия ампер-секундных показателей автовыключателей (защитных), функционирующих в цепях с переменным током, с проведением регистрации показателей тока, времени срабатывания автовыключателей. Подробнее на сайте npp-tp.ru! Задача контрольной панели — обнаруживать сбой питания и запускать процедуры запуска нового или использованного двигателя генератора. Как только используемый или новый генератор достигает нужной частоты или напряжения, система управления подаст сигнал на переход на генератор от обычного источника питания. Автоматический коммутатор (ATS) — это критически важный элемент оборудования, который чередует источник или источник питания, обычно между питанием вашей сети и резервным питанием, обеспечивая способность вашей системы оставаться в сети. По сути важно убедиться, что эта часть вашей аварийной системы работает должным образом. Кроме того, поскольку эта часть вашей системы, как правило, относительно сложна по своей природе, они редко проверяются или тестируются после того, как ATS покинул свое производственное предприятие.

Почему важно тестирование автоматического переключателя передачи?

Важно определить, соответствует ли ваша ATS условиям производителя в ходе планового обследования, чтобы исключить риск определения этого, когда произойдет непредвиденное отключение, и вы не сможете переключить свою систему на ее вторичное питание. Периодическое тестирование вашей ATS гарантирует надежность вашей аварийной системы. Carelabs — это производственные мощности, электростанции и промышленные предприятия, когда речь заходит об электрических испытаниях ATS. Наши специалисты и инженеры имеют опыт работы с аварийными системами, в частности, с переключателями передачи. С богатым опытом наших сотрудников и обучение на местах вносит определенный вклад в успех.

Что делается во время автоматического тестирования переключателя передачи?

Немного из шагов в тестировании ATS включает:
  • Испытание контакта на полюс,
  • Настройки и проверки операций
  • Контрольное устройство экзаменов
  • Проверка стандартов и спецификаций производителя
  • Калибровочные услуги
  • Измерения сопротивления ответвлений
  • Проверка последовательности запуска двигателя
  • Проверка времени задержки и функции ретрансляции
  • Проверка механических частей
  • Якорная стоянка и проверка заземления на предмет обесценения или повреждения
  • Соответствующие детали должным образом смазаны и очищены от мусора или загрязнений и многого другого.
Тесты автоматического переключателя передачи включают в себя в основном три этапа. Визуальный осмотр, электрические испытания и эксплуатационные или функциональные испытания:

Визуальный и механический контроль

  • Проверьте механические и физические.
  • Проверьте выравнивание, крепление, необходимые зазоры и заземление.
  • Убедитесь, что устройство чистое.
  • Проверьте соответствующую смазку на движущихся токоведущих деталях и поверхностях скольжения.
  • Убедитесь, что предупреждения о переносе вручную прикреплены и видны.
  • Выполните операцию переноса вручную.
  • Проверьте положительную механическую блокировку между альтернативными и нормальными источниками.

Электрические испытания

  • В отношении заземления полностью выполнить испытания сопротивления изоляции контрольной проводки.
  • Выполните проверку контакта / сопротивления полюса.
  • Проверьте настройки и работу контрольных устройств.
  • Откалибруйте и настройте все реле и таймеры.
  • При необходимости проверьте фазирование, поворот фазы и синхронизированную функцию.
  • Выполните автоматические тесты передачи:
  • Имитация потери нормальной мощности.
  • Вернитесь к нормальной власти.
  • Имитация потери аварийного питания.
  • Имитация всех форм однофазных условий.

Проверьте правильность работы и время следующих функций

  • Нормальные источники чувствительных реле напряжения.
  • Последовательность запуска двигателя.
  • Задержка при передаче.
  • Реле контроля напряжения альтернативного источника.
  • Автоматическая операция передачи.
  • Блокировка и функция конечного выключателя.
  • Задержка и повторный переход при нормальном восстановлении питания.
  • Функция охлаждения и выключения двигателя.

правила, изложенные в терминах тестирования автоматического переключения

  1. Эксплуатационные проверки и испытания.
  2. EPSS, включая все компоненты, должны выполняться под нагрузкой не реже одного раза в месяц и проверяться еженедельно.
  3. Если генераторная установка используется для бритья при пиковой нагрузке или в режиме ожидания, такое использование должно быть зарегистрировано, и его следует разрешить заменить для запланированного функционирования и тестирования генераторной установки.
  4. Передаточные выключатели должны работать ежемесячно.
  5. Периодическая проверка переключателя передачи должна представлять собой электрически работающий переключатель переключения до альтернативного положения от стандартного положения и возврата.
[:]